abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 03:55 | Bezpečnostní upozornění

    Příspěvek na blogu Ubuntu upozorňuje na několik zranitelností v rozšíření Linuxu o mandatorní řízení přístupu AppArmor. Společně jsou označovány jako CrackArmor. Objevila je společnost Qualys (technické detaily). Neprivilegovaný lokální uživatel se může stát rootem. Chyba existuje od roku 2017. Doporučuje se okamžitá aktualizace. Problém se týká Ubuntu, Debianu nebo SUSE. Red Hat nebo Fedora pro mandatorní řízení přístupu používají SELinux.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 17:22 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 19 integrovaného vývojového prostředí (IDE) Qt Creator. Podrobný přehled novinek v changelogu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 03:44 | Nová verze

    Bitwig Studio (Wikipedie) bylo vydáno ve verzi 6. Jedná se o proprietární multiplatformní (macOS, Windows, Linux) digitální pracovní stanici pro práci s audiem (DAW).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 02:11 | Komunita

    Společnost Igalia představila novou linuxovou distribuci (framework) s názvem Moonforge. Jedná se o distribuci určenou pro vestavěné systémy. Vychází z projektů Yocto a OpenEmbedded.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 00:44 | Nová verze

    Google Chrome 146 byl prohlášen za stabilní. Nejnovější stabilní verze 146.0.7680.71 přináší řadu novinek z hlediska uživatelů i vývojářů. Podrobný přehled v poznámkách k vydání. Opraveno bylo 29 bezpečnostních chyb. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 00:22 | Nová verze

    D7VK byl vydán ve verzi 1.5. Jedná se o fork DXVK implementující překlad volání Direct3D 3 (novinka), 5, 6 a 7 na Vulkan. DXVK zvládá Direct3D 8, 9, 10 a 11.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    11.3. 23:22 | Nová verze

    Bylo vydáno Eclipse IDE 2026-03 aneb Eclipse 4.39. Představení novinek tohoto integrovaného vývojového prostředí také na YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    11.3. 10:22 | Upozornění

    Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 11
    11.3. 10:11 | IT novinky

    Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější on-line prostředí. Reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních službách a upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 34
    11.3. 09:33 | IT novinky

    Meta převezme sociální síť pro umělou inteligenci (AI) Moltbook. Tvůrci Moltbooku – Matt Schlicht a Ben Parr – se díky dohodě stanou součástí Meta Superintelligence Labs (MSL). Meta MSL založila s cílem sjednotit své aktivity na poli AI a vyvinout takovou umělou inteligenci, která překoná lidské schopnosti v mnoha oblastech. Fungovat by měla ne jako centralizovaný nástroj, ale jako osobní asistent pro každého uživatele.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (16%)
     (7%)
     (0%)
     (11%)
     (29%)
     (2%)
     (5%)
     (2%)
     (13%)
     (25%)
    Celkem 1059 hlasů
     Komentářů: 26, poslední včera 08:56
    Rozcestník

    Dotaz: Redundatní napájení

    4.1.2007 09:32 ToZo
    Redundatní napájení
    Přečteno: 250×
    Zajímala by mě problematika napájení serverů. Nejlépe to asi uvedu na příkladu. Server má dva zdroje, kdy jeden je napájen z UPS a druhý ze standartního rozvodu. Je problém v případě 3 fázové rozvodné soustavy nápajet každý zdroj z jiné fáze?

    Odpovědi

    4.1.2007 09:46 Richard Gavenda | skóre: 19 | Třinec
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    V principu by to problém být neměl. Otázka je, co je častější, jestli výpadek jedné fáze nebo výpadek celé linky, tj. všech fází.
    Milan 4.1.2007 13:36 Milan "Nemo" Cingroš | skóre: 27 | blog: Nautilus | Plzeň
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    Pokud je na každou fázi samostatný jistič, tak při poruše jednoho zařízení může vypadnou jenom jedna, ale pokud mají všechny fáze společný jistič, tak je to asi úplně jedno. Určitě je lepsí mít každý zdroj na jiném okruhu.
    Soutěžte na české LinuxWiki a vyhrajte plyšového Tuxe.
    houska avatar 4.1.2007 12:26 houska | skóre: 41 | blog: HW
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    Je problém v případě 3 fázové rozvodné soustavy nápajet každý zdroj z jiné fáze?
    problem to neni, bezne se to dela, nekde se jde dal tak, ze se jeden zdroj napaji uplne z jineho okruhu (mestske casti/bloku)
    4.1.2007 14:41 Jan Kratochvíl | skóre: 13
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    Ještě by mě zajímalo, jak je to se spotřebou:

    - když server normálně jede, odebárá půl výkonu ze zdroje A a půl ze zdroje B, nebo je to active/pasive?

    - když mám např. server a má na štítku 700W, to znamená že každý zdroj má 350W, stačí dimenzovat přívod na 350W (samozřejmě pro každou větev)? Server přeci nemůže mít příkon větší než každý zdroj zvlášť, to by potom nebylo redundantní, ne?
    4.1.2007 15:01 ToZo
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    Zátěž se samozřejmě dělí. Pokud tedy dojde k výpadku jednoho zdroje dojde k navýšení příkonu zdrojů zbývajících.
    houska avatar 4.1.2007 15:17 houska | skóre: 41 | blog: HW
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    no jestli je na stitku pocitace 700W tak by tech 700W mel mit kazdej zvlast, protoze kdyz zustane jen jeden a byl by 350W tak by asi moc dlouho nevydrzel ...

    napriklad toto nam beha standartne se dvema zapojenejma zdrojema (ma tri), na jeden to taky jede, ale po restartu se nerozebehne (neutahne disky - je jich tam 15)
    5.1.2007 10:10 ToZo
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    No v popisu toho zařízení na webu je uvedeno, že je dimenzován na 760W a obsahuje 3x 380W zdroj kvůli redundanci.Tzn. 2+1. Pokud tedy pojede pouze na 1 380W zdroj je docela pravděpodobné , že při plném osazení disky to asi stačit nebude:)
    houska avatar 5.1.2007 10:17 houska | skóre: 41 | blog: HW
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    ano ano
    7.1.2007 02:18 mcq
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Redundatní napájení
    A máte rozvodnu postavenou na Linuxu?