Open source platforma Home Assistant (Demo, GitHub, Wikipedie) pro monitorování a řízení inteligentní domácnosti byla vydána v nové verzi 2025.8.
Herní studio Hangar 13 vydalo novou Mafii. Mafia: Domovina je zasazena do krutého sicilského podsvětí na začátku 20. století. Na ProtonDB je zatím bez záznamu.
Operátor O2 má opět problémy. Jako omluvu za pondělní zhoršenou dostupnost služeb dal všem zákazníkům poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup telefonu nebo příslušenství.
Společnost OpenAI představila GPT-5 (YouTube).
Byla vydána (𝕏) červencová aktualizace aneb nová verze 1.103 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.103 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.
Americký prezident Donald Trump vyzval nového generálního ředitele firmy na výrobu čipů Intel, aby odstoupil. Prezident to zdůvodnil vazbami nového šéfa Lip-Bu Tana na čínské firmy.
Bylo vydáno Ubuntu 24.04.3 LTS, tj. třetí opravné vydání Ubuntu 24.04 LTS s kódovým názvem Noble Numbat. Přehled novinek a oprav na Discourse.
Byla vydána verze 1.89.0 programovacího jazyka Rust (Wikipedie). Podrobnosti v poznámkách k vydání. Vyzkoušet Rust lze například na stránce Rust by Example.
Americká technologická společnost Apple uskuteční v USA další investice ve výši sta miliard dolarů (2,1 bilionu korun). Oznámil to ve středu šéf firmy Tim Cook při setkání v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump zároveň oznámil záměr zavést stoprocentní clo na polovodiče z dovozu.
Zálohovací server Proxmox Backup Server byl vydán v nové stabilní verzi 4.0. Založen je na Debianu 13 Trixie.
state after power faulule: ON/Off/Fomer state
ON
i Fomer state
nabehne, kdyz ustrihnu natvrdo proud serveru. Pokud ho ja nebo UPS vypne spravne, server nenabehne...
apcupds
:(
apcupsd
.
Zkusím to trochu okomentovat:
1) Normální stav: Server je zapojený na UPS, která je napájená ze sítě.
2) Výpadek sítě - apcupsd zjistí, že UPS jede na baterii a průběžně sleduje, kolik zbývá času (je konfigurovatelná maximální doba a minimální kapacita baterie v %, při které se přejde na další fázi).
3-a) Pokud v této době síť naskočí -- vrátíme se zpět na bod 1.
3-b) Výpadek pokračuje, je splněna některá z podmínek pro vypnutí (viz bod 2) -- server pošle UPS příkaz, že se začíná s vypínáním, od tohoto bodu není návratu - tj. po uplynutí "Shutdown grace delay" UPS odpojí serveru napětí, a to i kdyby mezitím naskočila síť.
4) Korektní vypnutí - Server ukončuje všechny služby, odpojí souborové systémy, / nechá read-only. V této fázi se zavolá apcupsd killpower
- tj. UPS okamžitě odpojí výstup napětí pro server. I pokud by tento příkaz nebyl zavolán, po uplynutí "Shutdown Grace Delay" (nastaveno v EEPROM UPS), je napájení odpojeno.
5) Po naběhnutí sítě UPS počká na splnění určitých podmínek (nabití baterie na nějakou hladinu, aby se stihnul boot a korektní ukončení při opakovaném výpadku = "Return threshold, Wakeup delay") a pak až zapne napájení serveru, které bylo do té doby odpojeno (viz bod 4). Pokud je tedy v BIOSu nastaveno něco jako LAST-STATE, je to v pořádku, protože v bodě 4 nebyl server vypnut přes ACPI, ale "natvrdo" odpojením napájení.
Doufám, že jsem nenapsal nějaký nesmysl, a že to někomu pomůže.
####dpolnene aby sa vypla UPS, ked sa uz inicializoval shutdown po vypadku napajania # See if this is a powerfail situation. # ***apcupsd*** if [ -f /etc/apcupsd/powerfail ]; then # ***apcupsd*** echo # ***apcupsd*** echo "APCUPSD will now power off the UPS" # ***apcupsd*** echo # ***apcupsd*** /etc/apcupsd/apccontrol killpower # ***apcupsd*** echo # ***apcupsd*** echo "Please ensure that the UPS has powered off before rebooting" # ***apcupsd*** echo "Otherwise, the UPS may cut the power during the reboot!!!" # ***apcupsd*** echo # ***apcupsd*** fi # ***apcupsd***vid: http://apcupsd.com/manual/manual.html
/etc/default/halt
kromě jiného tohle:
# See if we need to cut the power.
if [ "$INIT_HALT" = "POWEROFF" ] && [ -x /etc/init.d/ups-monitor ]
then
/etc/init.d/ups-monitor poweroff
fi
A ten /etc/init.d/ups-monitor poweroff
následně volá:
echo -n "apcupsd: Ordering UPS to kill power... "
/etc/apcupsd/apccontrol killpower
Takže v Debianu by to mělo jít bez nějakých větších úprav.
Nemáš /usr
na samostatném souborovém systému? Program /sbin/apcupsd
totiž potřebuje některé sdílené knihovny, které jsou pod /usr
a ten by mohl být v té konečné fázi vypínání už odpojený.
/etc/init.d/halt
server:/etc/default# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda1 259M 148M 98M 61% / tmpfs 189M 0 189M 0% /lib/init/rw udev 10M 52K 10M 1% /dev tmpfs 189M 0 189M 0% /dev/shm /dev/hda9 138G 362M 131G 1% /home /dev/hda8 373M 11M 343M 3% /tmp /dev/hda5 4,6G 2,1G 2,4G 48% /usr /dev/hda6 2,8G 445M 2,2G 17% /var
killpower
.
Viz http://www.abclinuxu.cz/blog/root_at_heron/2007/10/pozor-na-levne-ups#5
Nevím, jaké jsou jiné možnosti řešení, ale nejčistší by asi bylo zkompilovat si apcupsd staticky nebo se vzdát odděleného /usr (Pokud pro to není speciální důvod. U /var a /tmp, kam se často zapisuje to má smysl, ale u /usr to podle mě moc opodstatnění nemá.)
/usr
nepostradatelný? Určitě by nebolo nutné celý systém přeinstalovat. Vzhledem k tomu, kolik ti zabírá /
a kolik máš volného místa na /usr
bych to všechno přesunul na /dev/hda5
.
Optionally, if you want your computer to reboot after a power fail, you must edit the /etc/init.d/halt due a bug that it has. You must change the poweroff="-p" with poweroff="" The following applies to Drapper Drake (LTS 6.06), but does not apply to most Ubuntu default setups, where /usr is simply part of the root filesystem. You only need to do this if the /usr filesystem has a separate entry in /etc/fstab: * You need to uncomment the line 10 in file "/etc/apcupsd/killpower" which means changing "mount -n -o ro /usr" to "mount -n -o ro /usr" * This will ensure that the shared libraries libcrypto.so.0.9.8, libnetsnmp.so.9, libstdc++.so.6 and libz.so.1 are visible to apcupsd after shutdown when it runs "/etc/apcupsd/apccontrol killpower" to shut off the ups power otherwise the UPS will stay on and your system will not automatically reboot when utility power returns.
#
# This shell script if placed in /etc/apcupsd
# will be called by /etc/apcupsd/apccontrol before
# apcupsd kills the power in the UPS. You probably
# need to edit this to mount read-only /usr and /var,
# otherwise apcupsd will not run.
# Choose one of this solution
#mount -n -o ro /usr
#mount -n -o ro /var
#
...
Zkus odkomentovat ty 2 řádky začínající mount -n
(asi by stačil jenom ten s /usr
), tím se před spuštěním killpower opět připojí potřebné souborové systémy, a to read-only, takže odpojení napájení nevadí.
/etc/init.d/halt
bude taky možná potřeba.
Záleží na tom, jak rychle UPS odpojí napájení od zavolání killpower
.
Takže bych pro jistotu na řádku 51 změnil poweroff="-p"
na poweroff=""
čímž následně spouštěný příkaz halt
nevypne počítač přes ACPI (pak by se po naběhnutí napájení nezapnul).
Touhle úpravou by se pravděpodobně vyřešil i ten předchozí problém, protože kdyby nezafungoval killpower
, tak UPS odpojí napájení po nějakém timeoutu ("Shutdown Grace Delay").
server:~# apcaccess eeprom Valid EPROM values for the Smart-UPS SC420 Config Current Permitted Description Directive Value Values =================================================================== Upper transfer voltage HITRANSFER 253 253 257 261 265 Lower transfer voltage LOTRANSFER 208 208 204 200 196 Return threshold RETURNCHARGE 0 00 15 50 90 Output voltage on batts OUTPUTVOLTS 230 230 Sensitivity SENSITIVITY H H M L L Low battery warning LOWBATT 2 02 05 07 10 Shutdown grace delay SLEEP 60 060 180 300 600 Alarm delay BEEPSTATE 0 0 T L N Wakeup delay WAKEUP 60 000 060 180 300 Self test interval SELFTEST 336 336 168 ON OFF